pour ton controleur, tu branches le fil noir sur le "com" et le fil rouge à droite. L'entrée à gauche ne te sers que pour mesurer des gros courants (10A max).
Pour vérifier si ton moteur de pompe "perd du courant", tu mesures la tension entre la carcasse si elle est métallique (ou le fil de terre, le jaune et vert) et le neutre (fil bleu clair en principe).
En théorie, tu devrais avoir 0V. Mais si du courant passe de la phase à la terre, tu vas avoir une ddp de quelques volts.
Pour mesurer une tension en courant alternatif, tu mets ton curseur sur 200 V~. L'autre côté c'est pour les tensions continues (V=) ça c'est pour travailler sur la MG
La fonction ohm-mètre (oméga en bas à gauche du cadran) te permet de vérifier la continuité d'un fil par exemple : résistance nulle ou presque : fil ok, résistance infinie : fil cassé.
Tu peux l'utiliser pour tester le primaire et le secondaire du transfo (attention, en le débranchant totalement, si du courant passe dans le circuit quand tu es en ohm-mètre tu vas cramer ton controleur)
bon courage