hello Ntb ! tu parles de cables ? j'imaginais ton pont 4 colonnes avec 4 vérins hydroliques... et une pompe qui gère le tout
Avatar du membre
Ntb699
.
.
Messages : 1021
Enregistré le : 04 oct. 2012, 07:22
Région : Belgique
Type : TF
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.

Re: Pont elevateur

Message par Ntb699 »

On dirait que ce condo sur ton moteur n'est pas d'origine.
A mon avis, celui d'origine était non permanent et celui-ci est permanent. Tu gagne en puissance lancé mais ton moteur pourrait chauffer.
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

je pense qu'il est d'origine car il est repris sur la plaque du moteur.
Quand a savoir si c'est un permanent ou de démarrage avec un contacteur centrifuge dans le moteur ... ça la plaque ne nous renseigne pas !
Avatar du membre
Ntb699
.
.
Messages : 1021
Enregistré le : 04 oct. 2012, 07:22
Région : Belgique
Type : TF
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.

Re: Pont elevateur

Message par Ntb699 »

GO62 a écrit :hello Ntb ! tu parles de cables ? j'imaginais ton pont 4 colonnes avec 4 vérins hydroliques... et une pompe qui gère le tout
Euh, non, ça n'existe pas ça! C'est un seul gros vérin genre bulldozer qui tire en même temps deux câbles croisés et attachés avec des grosses tiges filetées en haut des 4 colonnes. Un mécanisme à cliquet sur chaque colonne immobilise les tabliers. Pour descendre, on monte 2 cm, on débloque les cliquets et on laisse l'huile redescendre dans le réservoir. Le moteur ne sert qu'à faire monter donc tourne dans un seul sens.
Modifié en dernier par Ntb699 le 23 oct. 2016, 12:16, modifié 1 fois.
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

Salut à tous,
Suite des aventures avec mon pont Fog, je suis en cours intensif d électricité sur Google car il me faut une commande d inversion ! Lol
Soit un interrupteur à trois positions manuel
Soit des contacteurs commandés par boutons, je ne peux malheusement pas récupérer ceux de mon ancien boîtier télémétrique car un des deux contacteur est cassé et ils fonctionnaient en plus (les bobines)en 24 volts...
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

Bonjour les amis,
Voilà, petit up pour clôturer mon sujet pont-élévateur.
Pour rappel mon objectif: faire fonctionner ce pont en 220v mono
Pont élévateur FOG 447 2 tonnes 2 colonnes à vis
Moteur triphasé cassé et que j'ai donc remplacé par un mono 220v de même puissance,
soit 2.2 kw, même vitesse 1500 tr/mn
Le problème avec un moteur mono, c'est le couple de démarrage, surtout sur un pont pour démarrer en charge. Une fois lancé depuis le sol, le moteur mono est suffisamment puissant, ça monte sans problèmes, mais je ne pouvais pas stopper et repartir en charge, même parfois pour redescendre... (pas pratique !)
J'ai installé mon inverseur, avec des contacteurs 4 pôles à bobine 230v pour faire tourner le moteur dans les 2 sens.
Et surtout problème résolu !
Un condensateur de démarrage ! désormais mon pont fonctionne normalement même avec mon renault espace dessus (1,7 tonne)
Voilà, un simple condensateur de 250 microfarads acheté neuf sur le net pour une vingtaine d'euros à solutionné mon problème.
Une TF vue du dessous , c'est beau aussi !
:excite:
Avatar du membre
Ntb699
.
.
Messages : 1021
Enregistré le : 04 oct. 2012, 07:22
Région : Belgique
Type : TF
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.

Re: Pont elevateur

Message par Ntb699 »

Merci de nous avoir tenu au courant. Juste une précision: tu as ajouté ce condo ou tu as remplacé celui d'origine de ce mono 230?
woody_haleine
.
.
Messages : 2257
Enregistré le : 03 févr. 2015, 14:37

Re: Pont elevateur

Message par woody_haleine »

As -tu vérifier les intensités sur les enroulements moteur ?
As- tu fais le total de l'ensemble : (moteur, contacteurs, condo, modification électrique)?

Il faut faire attention que cela puisse tenir dans le temps ...
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

Salut ntb,
Un moteur mono 220v à toujours au moins un condensateur dit "permanent" pour pouvoir fonctionner ( comme il n y a qu une phase en mono le condensateur créé une sorte de seconde phase pour que ça tourne)
Le 2ème condo que j ai donc ajouté en plus est un condensateur dit "de démarrage" il est présent sur les moteurs qui doivent démarrer en charge (compresseur, nettoyeur haute pression)
Il donne le couple maximum au moteur même au démarrage et doit être coupé des que ce dernier est lancé....
Un super turbo quoi ! Et si tu le coupes pas il explose paraît t il !
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

Salut Woody. J ai protégé le tout avec un disjoncteur attitré de 20 ampères. Quand je lance mon moteur l éclairage baisse un peu d intensité, mais à priori pas de soucis, pas de surchauffe câbles ou moteur ça reste froid.
woody_haleine
.
.
Messages : 2257
Enregistré le : 03 févr. 2015, 14:37

Re: Pont elevateur

Message par woody_haleine »

GO62 a écrit :Et si tu le coupes pas il explose paraît t il !
Je confirme, déjà eu le coup plusieurs fois sur machine mono ...
GO62 a écrit :Salut Woody. J ai protégé le tout avec un disjoncteur attitré de 20 ampères. Quand je lance mon moteur l éclairage baisse un peu d intensité, mais à priori pas de soucis, pas de surchauffe câbles ou moteur ça reste froid.
As-tu mis une ligne directe compteur ?

La surchauffe n'est peut-être pas constatable du fait du temps d'utilisation du moteur.

Il faut vérifier toutes les intensités et le dimensionnement de la ligne ...
Avatar du membre
Ntb699
.
.
Messages : 1021
Enregistré le : 04 oct. 2012, 07:22
Région : Belgique
Type : TF
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.

Re: Pont elevateur

Message par Ntb699 »

Merci Go62 pour la précision.
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

Non Woody la ligne n est pas directe. J ai l intention d alimenter mon garage avec un câble de 10 carré par la suite avec quand même une coupure dans le tableau principal de la maison, c 'est obligatoire.
Sinon sur ma plaque moteur est indiqué 15.9 ampères j ai donc protégé cette ligne par un disjoncteur de 20À.
Au démarrage un moteur peut prendre 3 fois son amperage je crois pourtant ça disjoncte pas.
Pour une installation tip top on peut aussi ajouter un contacteur thermique... Mais vu le temps d utilisation très court et que rien ne chauffe je pense que ce n est pas utile...
Au pire j ai quand même un extincteur !! :fume:
woody_haleine
.
.
Messages : 2257
Enregistré le : 03 févr. 2015, 14:37

Re: Pont elevateur

Message par woody_haleine »

GO62 a écrit : Sinon sur ma plaque moteur est indiqué 15.9 ampères
Avec la capacité sur la plaque ;-)
GO62 a écrit : je crois pourtant ça disjoncte pas.
Oui c'est normal, si tu veux que ça disjoncte tu peux mettre un différentiel sur la ligne directe une fois installée ;-)
GO62 a écrit :Mais vu le temps d utilisation très court et que rien ne chauffe je pense que ce n est pas utile...
Au pire j ai quand même un extincteur !! :fume:
Oui pour le temps, ça peut à la longue tirer sur le bobinage et le condo et la ligne. D'où l'intérêt de mesurer les intensités et le comportement de l'ensemble pour se faire une idée.
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

La taille du moteur est certes impressionnante et aussi la charge qu il soulève, mais sa puissance est de 2200 watts. J étais surpris de voir sur mon petit chauffage soufflant de salle de bain la puissance indiquée 2000 watts !!! Et pour soulever un espace de 2.7 t un chauffage ça le fait pas ! :gne:
woody_haleine
.
.
Messages : 2257
Enregistré le : 03 févr. 2015, 14:37

Re: Pont elevateur

Message par woody_haleine »

En quoi c'est surprenant d'avoir 2000 W sur un chauffage ?
Quel est le rapport avec ton moteur ?

:suspect: :fume: :gne: :dingue: :stone: :peur2: :merci2:
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

Aucun rapport Woody, *SMS* juste que j ai pris beaucoup de précautions pour brancher mon pont elevateur, le moteur 2.2 kw est un engin tout de même assez impressionnant... Mais en fait il consomme à peine plus qu un souffleur de salle de bain !
woody_haleine
.
.
Messages : 2257
Enregistré le : 03 févr. 2015, 14:37

Re: Pont elevateur

Message par woody_haleine »

GO62 a écrit :Mais en fait il consomme à peine plus qu un souffleur de salle de bain !
Ça c'est parce que tu crois que la puissance moteur est égale à la puissance électrique.
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

Pourquoi j ai tout faux ? Lol
L intensité c'est en ampères et la consommation en watts nan ?
Une ampoule 60 watts
Une bonne perceuse 1000 watts
Un chauffage électrique 2000 watts
Mon moteur de pont 2.2 kw 2200 watts
woody_haleine
.
.
Messages : 2257
Enregistré le : 03 févr. 2015, 14:37

Re: Pont elevateur

Message par woody_haleine »

GO62 a écrit :la consommation en watts nan ?
consommation en KW/h par an ...
GO62 a écrit : Mon moteur de pont 2.2 kw 2200 watts
Relis bien la plaque moteur ...
Comment as tu fait pour dimensionner ton condo de démarrage du coup ?
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

Justement on peut calculer le dimentionnement d un condensateur permanent pour faire tourner un moteur tri en mono, il y a une règle pour cela, en revanche pour ajouter un condo de démarrage sur un moteur mono il n y a pas de règle, *SMS* la conception du moteur et le fabriquant qui détermine...
J ai parcouru des forums et le condo de démarrage peut varier du simple au triple par rapport au condo permanent. Le miens est de 80 j ai pris un 200/250. Un peu à la louche donc...
Avatar du membre
Pat67
.
.
Messages : 4756
Enregistré le : 07 déc. 2013, 18:00
Région : France - Alsace
année : 1931

Re: Pont elevateur

Message par Pat67 »

il y a une règle pour cela, en revanche pour ajouter un condo de démarrage sur un moteur mono il n y a pas de règle,
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000 :merci2:
woody_haleine
.
.
Messages : 2257
Enregistré le : 03 févr. 2015, 14:37

Re: Pont elevateur

Message par woody_haleine »

GO62 a écrit :Un peu à la louche donc...
C'est pour ça que je disais de mesurer les intensités sur les enroulements circuit démarrage et circuit permanent.
GO62
Messages : 640
Enregistré le : 08 août 2016, 14:46
Région : France - Nord-Pas-de-Calais
Type : TF
année : 2002

Re: Pont elevateur

Message par GO62 »

Oui Pat. C'est bien ce que j ai dis. Le calcul que tu mets en lien est pour un moteur tri que l on veut faire fonctionner en mono.
Avatar du membre
Pat67
.
.
Messages : 4756
Enregistré le : 07 déc. 2013, 18:00
Région : France - Alsace
année : 1931

Re: Pont elevateur

Message par Pat67 »

GO62 a écrit :Pourquoi j ai tout faux ? Lol
L intensité c'est en ampères et la consommation en watts nan ?
Une ampoule 60 watts
Une bonne perceuse 1000 watts
Un chauffage électrique 2000 watts
Mon moteur de pont 2.2 kw 2200 watts
Il ne faut pas comparer une résistance de chauffage avec un moteur… au démarrage, le moteur prendra 3,5 de sa puissance. Pour ton moteur de 2,2kw, une valeur de 7700 w est à prévoir, alors que ton chauffage de 2kw, au démarrage prendra 2000w.
Exemple pour le choix d’un groupe électrogène…